Posté: Lun 24 Oct 2016, 12:21
Tu as raison benoit 
Oui mais enterré ça veut dire dans la terre, ici ce n'est pas le cas. En enterré, j'utiliserais d'ailleurs un autre câble.
Doumez a écrit:sgnu a écrit:Tu as raison Didier (tazer), mais l'IRO/IRL est l'usage plutôt que la norme en apparent.
Le câble r2v a des propriétés mécaniques suffisantes pour être posé seul. Par exemple pour alimenter un spa par le sol, même en extérieur, après c'est sur que si on risque de se prendre les pieds dedans il vaut mieux le mettre sous moulure.
Voir la norme C15 100 entre autre
Si le câble de type R2V est posé en enterré, la pose doit être faite avec une protection mécanique supplémentaire.
Oui mais enterré ça veut dire dans la terre, ici ce n'est pas le cas. En enterré, j'utiliserais d'ailleurs un autre câble.